Seite 2 von 2
Verfasst: Mo 8. Mär 2010, 10:58
von mcBrandy
Ach, du meinst dieses PowerLAN. Ok, dann evtl ja. Zum Glück kann ich das nicht nutzen, weil ich in jedem Stockwerk nen FI-Schalter habe und dann nutzt mir das PowerLAN oder DLAN nix.
Verfasst: Mo 8. Mär 2010, 11:18
von g.vogt
Hallo HendrikB,
ich vermute dass du da eine Masseschleife hast; die kann sich nicht nur durch Brummen äußern, sondern auch durch das "Einfangen" atmosphärischer Störungen. Sofern der Verursacher nicht zu ermitteln ist müsstest du dir vielleicht Gedanken um eine galvanische Trennung der Ethernetleitungen machen, soweit nicht eine andere Erdung der Anlage (zu einer Masseschleife gehören immer zwei Erdungen) leichter zu isolieren ist.
Mit internetten Grüßen
Gerald Vogt