Re: ROTEL 1582 MK2 Stereoendstufe
Verfasst: Fr 19. Mai 2017, 22:33
Noch kurz zur Info:
In einem anderem Thread (weiss nicht mehr welcher) hatte ich geschrieben,
das die Endstufe beim Einschalten manchmal bei mir die Haussicherung auslöst.
Bei anderen Besitzern der Endstufe war oder ist das ähnlich. Den Rotel Support hatte ich auch angeschrieben.
Vor ein paar Wochen habe ich mir nun endlich eine trägere Sicherung einbauen lassen. Also ein Wechsel vom Typ B auf C.
Diese Sicherung hat bisher noch nicht ausgelöst. Ich hoffe das bleibt auch so, denn die Endstufe zieht richtig viel beim Einschalten.
Der Elektriker hat 46 Ampere Einschaltstrom gemessen.
Ansonsten hab ich noch umgestellt. Die Endstufe steht nicht mehr im Fach sondern jetzt ganz oben.
In einem anderem Thread (weiss nicht mehr welcher) hatte ich geschrieben,
das die Endstufe beim Einschalten manchmal bei mir die Haussicherung auslöst.
Bei anderen Besitzern der Endstufe war oder ist das ähnlich. Den Rotel Support hatte ich auch angeschrieben.
Vor ein paar Wochen habe ich mir nun endlich eine trägere Sicherung einbauen lassen. Also ein Wechsel vom Typ B auf C.
Diese Sicherung hat bisher noch nicht ausgelöst. Ich hoffe das bleibt auch so, denn die Endstufe zieht richtig viel beim Einschalten.
Der Elektriker hat 46 Ampere Einschaltstrom gemessen.
Ansonsten hab ich noch umgestellt. Die Endstufe steht nicht mehr im Fach sondern jetzt ganz oben.