Seite 3 von 4

Verfasst: Fr 22. Okt 2004, 06:45
von BlueDanube
Christof hat geschrieben:Wenn dieser beim Testen nicht auslöst, kann der FI defekt sein oder der Testknopf.
Wenn nur der Testnopf defekt ist, muss der FI zumindest dann auslösen, wenn man den Null-Leiter mit der Erde kurz verbindet.

Verfasst: Fr 22. Okt 2004, 08:08
von Christof

Verfasst: Fr 22. Okt 2004, 08:31
von mcBrandy
Christof hat geschrieben:Hallo,
BlueDanube hat geschrieben:
Christof hat geschrieben:Wenn dieser beim Testen nicht auslöst, kann der FI defekt sein oder der Testknopf.
Wenn nur der Testnopf defekt ist, muss der FI zumindest dann auslösen, wenn man den Null-Leiter mit der Erde kurz verbindet.
nicht unbedingt !!
Ausserdem testet man damit nicht wirklich den FI.
Dazu benötigt man spezielle Messgeräte.

mit freundlichem Gruss

Christof
Hi

Soviel ich weiß, löst mein FI zu Hause schon aus, wenn ich Null-Leiter mit Erdung verbinde und mein Haus ist erst 5 Jahre alt.

Hab die Installation selber gemacht mit einen Kollegen der das Haus dann auch abgenommen hat.
So speziell ist das Messgerät jetzt auch wieder nicht. :wink:

Gruss
Christian

Verfasst: Fr 22. Okt 2004, 10:31
von P
hallo,

also zur elektroinstallation:
der sicherungskasten ist neu, alle steckdosen sind neu mit erdung, bis auf der besagten 2 im schlafzimmer!
und an denen sind die leiter jetzt auch wieder fest angezogen, bei den anderen dosen habe ich eigentlich keine bedenken.

wie wäre es denn den schutzkontaktbügel aus den beiden dosen zu entfernen, um sie dann für geräte mit eurostecker nutzen zu können?

gruß
peer

ps: wo wir gerade bei elektroinstallationen sind: ganz andere frage, ist es eigentlich bedenkenlos möglich 2-3 6fach-steckerleisten an einer steckdose zu betreiben?

Verfasst: Fr 22. Okt 2004, 10:37
von mcBrandy
P hat geschrieben:ps: wo wir gerade bei elektroinstallationen sind: ganz andere frage, ist es eigentlich bedenkenlos möglich 2-3 6fach-steckerleisten an einer steckdose zu betreiben?
Man kann es schon, es kommt halt auf die Belastung drauf an. Wennst 2 Waschmaschinen dran betreibst, könnte es zuviel sein. Normal sollte man nicht mehr als 16 Ampere aus einem Zimmer rausholen, wenn es richtig installiert ist.

Gruss
Christian

Verfasst: Fr 22. Okt 2004, 11:13
von Master J
P hat geschrieben:wie wäre es denn den schutzkontaktbügel aus den beiden dosen zu entfernen, um sie dann für geräte mit eurostecker nutzen zu können?
Dumm wäre das.

Eurostecker passen doch auch in die SchuKo-Dosen.

:!: Hol' Dir unbedingt einen Fachmann. :!:

Gruss
Jochen

Verfasst: Fr 22. Okt 2004, 11:26
von Christof

Verfasst: Fr 22. Okt 2004, 11:50
von g.vogt
Christof hat geschrieben:...eine Schoko-Steckdose...
Ja ist denn heut' schon Weihnachten? :wink:

Edit: Schade, inzwischen ist der süße Schreibfehler weg :cry: :wink:

Verfasst: Fr 22. Okt 2004, 12:15
von mcBrandy
Christof hat geschrieben:Hallo,
Eim Messgerät, dass für die Abnahme der Hausinstallation zugelassen ist, kostet mehr als 1000 Euro!
Das finde ich schon speziell.
Eine Hausabnahme darf nur von Elektrikern durchgeführt werden,
die vom EVU (Energieversorgungsunternehmen) zugelassen sind.
Installationen an elektrischen Anlagen dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden.
Spätestens im Versicherungsfall kann es zu Problemen kommen.
Wenn die Versicherung nachweist, dass eine fehlerhafte elektrische Installation die Ursache für den Schaden ist,
haftet der Verursacher!!
Hi Christof

Der Kollege ist zugelassen.
Solange die Unterschrift auf dem Schriftstück ist, ist mir das egal.

Außerdem hab ich eine Ausbildung, die in die Richtung geht. :wink:

Gruss
Christian

Verfasst: Fr 22. Okt 2004, 14:31
von BlueDanube
Christof hat geschrieben:Hallo,
BlueDanube hat geschrieben:
Christof hat geschrieben:Wenn dieser beim Testen nicht auslöst, kann der FI defekt sein oder der Testknopf.
Wenn nur der Testknopf defekt ist, muss der FI zumindest dann auslösen, wenn man den Null-Leiter mit der Erde kurz verbindet.
nicht unbedingt !!
Ausserdem testet man damit nicht wirklich den FI.
Dazu benötigt man spezielle Messgeräte.
Durch den Spannungsabfall, den die anderen Verbraucher verursachen, liegt am Null-Leiter immer eine kleine Spannung an.
Die Spannung am Null-Leiter ist nur dann exakt Null, wenn an der Trafostation kein Verbraucher dran ist - das ist sehr unwahrscheinlich!
Diese kleine Spannung verursacht bei Kurzschluss mit der Erde auch einen kleinen Strom und der löst den FI aus.

Den vorgeschriebenen Auslösestrom kann man damit natürlich nicht messen, aber es ist ein grober Funktionstest.