Sie erreichen unsere Hotline werktags von 10:00 bis 18:00 Uhr unter der 07171 8712 0 (Samstags: 10:00 bis 12:00 Uhr). Außerhalb Deutschlands wählen Sie +49 7171 87120. Im Dialog finden wir die optimale Klanglösung für Sie und klären etwaige Fragen oder Schwierigkeiten. Das nuForum ist seit dem 19. Juli 2023 im read-only-Modus: Das Ende einer Ära: Das nuForum schließt
Sie erreichen unsere Hotline werktags von 10:00 bis 18:00 Uhr unter der 07171 8712 0 (Samstags: 10:00 bis 12:00 Uhr). Außerhalb Deutschlands wählen Sie +49 7171 87120. Im Dialog finden wir die optimale Klanglösung für Sie und klären etwaige Fragen oder Schwierigkeiten. Das nuForum ist seit dem 19. Juli 2023 im read-only-Modus: Das Ende einer Ära: Das nuForum schließt
NuVero 140 oder NuLine 334
Re: NuVero 140 oder NuLine 334
Die 20 Ampere können deine Steckdosen sehr Gefährlich werden, kann bis zum Brand gehen.
-
- Star
- Beiträge: 837
- Registriert: So 3. Jul 2011, 08:34
- Wohnort: Am Mellensee
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Re: NuVero 140 oder NuLine 334
das hat mein Nachbar eingerichtet. Er ist Elektromeister bei EON EDIS.Weyoun hat geschrieben:Nicht, wenn die Hauselektronik (Leitungslänge und -querschnitt auf die 20 A abgestimmt) vernünftig installiert wurde.
WZ:Front 2x NV170 nuPro XS 7500 Cambrigde 752BP nuControl 2xnuPowerA
Bluesound 2i Panasonic TX-65FZW835
Keller:2xNV14 3xNV7 2xRS54 2xWS14 XW-1200 Cambrigde CXUHD OnkyoTX-NR3030 Rotel RMB 1095 Technics SL3310
Beamer Epson TW7300 Rahmenleinwand 100 Zoll
Bluesound 2i Panasonic TX-65FZW835
Keller:2xNV14 3xNV7 2xRS54 2xWS14 XW-1200 Cambrigde CXUHD OnkyoTX-NR3030 Rotel RMB 1095 Technics SL3310
Beamer Epson TW7300 Rahmenleinwand 100 Zoll
- tf11972
- Star
- Beiträge: 4552
- Registriert: Mo 8. Feb 2010, 21:27
- Wohnort: Im schönen Bayerischen Wald
- Hat sich bedankt: 183 Mal
- Danksagung erhalten: 251 Mal
- Kontaktdaten:
Re: NuVero 140 oder NuLine 334
Falls du schaltbare Steckdosen hast, empfehle ich einen Einschaltstrombegrenzer. Ohne gingen die Schalter durch unseren Korsun V8i schon kaputt.
Re: NuVero 140 oder NuLine 334
Das heißt wenn ich vom Zählerkasten bis zur Steckdose 3x 2,5mm2 gezogen habe, kann ich mit 20 A absichern?
Laut Norm hat doch die Steckdose nur 10 A, wird bei 1,5mm2 mit Automat B Auslösung mit 16A abgesichert.
Laut Norm hat doch die Steckdose nur 10 A, wird bei 1,5mm2 mit Automat B Auslösung mit 16A abgesichert.
-
- Star
- Beiträge: 1049
- Registriert: Mi 27. Feb 2002, 03:33
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 32 Mal
Re: NuVero 140 oder NuLine 334
Kein schlechter Hinweis, wenn ich überlege, wie warm der Stecker unseres Staubsaugers wird und das bei nichtmal 5 A.m.a.206 hat geschrieben:Die 20 Ampere können deine Steckdosen sehr Gefährlich werden, kann bis zum Brand gehen.
Gibt es überhaupt 230 V Steckdosen, die für 20 A zugelassen sind?
-
- Star
- Beiträge: 837
- Registriert: So 3. Jul 2011, 08:34
- Wohnort: Am Mellensee
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Re: NuVero 140 oder NuLine 334
Vom Zählerkasten geht es erst in die Verteilerdose. Von da sind 2 Leitungen zu den Steckdosen gelegt. Jede Leitung für eine Endstufe.m.a.206 hat geschrieben:Das heißt wenn ich vom Zählerkasten bis zur Steckdose 3x 2,5mm2 gezogen habe, kann ich mit 20 A absichern?
Laut Norm hat doch die Steckdose nur 10 A, wird bei 1,5mm2 mit Automat B Auslösung mit 16A abgesichert.
WZ:Front 2x NV170 nuPro XS 7500 Cambrigde 752BP nuControl 2xnuPowerA
Bluesound 2i Panasonic TX-65FZW835
Keller:2xNV14 3xNV7 2xRS54 2xWS14 XW-1200 Cambrigde CXUHD OnkyoTX-NR3030 Rotel RMB 1095 Technics SL3310
Beamer Epson TW7300 Rahmenleinwand 100 Zoll
Bluesound 2i Panasonic TX-65FZW835
Keller:2xNV14 3xNV7 2xRS54 2xWS14 XW-1200 Cambrigde CXUHD OnkyoTX-NR3030 Rotel RMB 1095 Technics SL3310
Beamer Epson TW7300 Rahmenleinwand 100 Zoll
- mcBrandy
- Veteran
- Beiträge: 23268
- Registriert: Do 23. Okt 2003, 15:04
- Wohnort: Nähe Regensburg
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danksagung erhalten: 322 Mal
- Kontaktdaten:
Re: NuVero 140 oder NuLine 334
Leitung = 3 Adern hoffe ich jetzt mal. blau, schwarz oder braun und das grün/gelbe.tine-paul hat geschrieben:Vom Zählerkasten geht es erst in die Verteilerdose. Von da sind 2 Leitungen zu den Steckdosen gelegt. Jede Leitung für eine Endstufe.m.a.206 hat geschrieben:Das heißt wenn ich vom Zählerkasten bis zur Steckdose 3x 2,5mm2 gezogen habe, kann ich mit 20 A absichern?
Laut Norm hat doch die Steckdose nur 10 A, wird bei 1,5mm2 mit Automat B Auslösung mit 16A abgesichert.
Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, dass die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist. (Stanislow Jerzy Lec)
Mein Wohnzimmerkino
Meine DVDs
Mein Wohnzimmerkino
Meine DVDs
- Weyoun
- Veteran
- Beiträge: 30581
- Registriert: Di 22. Sep 2009, 20:35
- Hat sich bedankt: 1430 Mal
- Danksagung erhalten: 924 Mal
Re: NuVero 140 oder NuLine 334
Also für 16 A reicht ein Querschnitt von 1,5 mm². Warum soll eine Steckdose laut Norm nur 10 A können? Auf- und Unterputz-Steckdosen können die vollen 3.680 W bei 230 V. Bei Baumarkt-Verteilern sieht es schon wieder anders aus.m.a.206 hat geschrieben:Das heißt wenn ich vom Zählerkasten bis zur Steckdose 3x 2,5mm2 gezogen habe, kann ich mit 20 A absichern?
Laut Norm hat doch die Steckdose nur 10 A, wird bei 1,5mm2 mit Automat B Auslösung mit 16A abgesichert.
https://www.zaehlerschrank24.de/strombe ... itstabelle
Staubsauger mit 1.000 W und heißer Stecker??? Habe noch einen Sauger aus der Zeit vor der "EU-Überregulierung", als man noch das Stromnetz leersaugen durfte und der hatte rund 10 A aus der Steckdose gesaugt (2.300 W Maximalleistung) und der Stecker war zwar spürbar warm, aber nicht übertrieben heiß. Vermutlich hat man da bei deinem Sauger an der Zuleitung und am Stecker gespart (zu wenig leitendes Material und somit ein zu hoher Widerstand).Goisbart hat geschrieben:Kein schlechter Hinweis, wenn ich überlege, wie warm der Stecker unseres Staubsaugers wird und das bei nichtmal 5 A.
Gibt es überhaupt 230 V Steckdosen, die für 20 A zugelassen sind?
Zur Frage mit den Steckdosen und 20 A: Natürlich muss der Querschnitt durchgehend 2,5 mm² aufweisen, also auch innerhalb der Steckdose, sonst wird diese das schwächste Glied in der Kette.
Vor der Aufsplittung (also von dort, wo die 20 A Sicherung im Zählerkasten sitzt, bis zur Aufsplittung) hat die Leitung aber schon 2,5 mm²? Sonst wäre es unter Umständen gefährlich, wenn die Länge mit 1,5 mm² zu groß ist.tine-paul hat geschrieben:Vom Zählerkasten geht es erst in die Verteilerdose. Von da sind 2 Leitungen zu den Steckdosen gelegt. Jede Leitung für eine Endstufe.
- High-Ender
- Profi
- Beiträge: 358
- Registriert: Sa 29. Aug 2015, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 89 Mal
Re: NuVero 140 oder NuLine 334
ist zwar schon ziemlich OT hier ...
Bei der regulären Inhausverkabelung mit 3x1,5qmm sollte bei größeren Endstufen u.ä. auch ein Wechsel des Sicherungsautomaten mit der Auslösecharakteristik D (= früher träge) genügen. Dieser hat ähnliche Auslösung wie z.B. ein 20A mit Auslösecharakteristik B.
Bei langen Leitungen im Haus, zwischen Unterverteilung und Steckdose, kann mehr als 16A bei 1,5 qmm schon ein Thema werden.
Wir reden hier prinzipiell aber von kurzzeitigen Einschaltstromspitzen der Endstufen und nicht von Dauerlast.
P.S. bei mir ist einer der Hörräume genau neben der Unterverteilung im Gang, daher habe ich die Verkabelung auf 3x6 qmm mit seperaten 30A B Sicherungsautomaten gewechselt, somit lassen sich meine u.a. 2 Stck 2KW Analogendstufen auch problemlos einschalten. Vorher war das mit 16A Sicherungsautomaten B nicht möglich.
An denen liefen mal meine NuVero 14 ganz "beeindruckend", haben inzwischen aber schon den Besitzer gewechselt. Also die NV 14
Wichtig: diese Arbeiten darf NUR ein Fachmann ausführen
Bei der regulären Inhausverkabelung mit 3x1,5qmm sollte bei größeren Endstufen u.ä. auch ein Wechsel des Sicherungsautomaten mit der Auslösecharakteristik D (= früher träge) genügen. Dieser hat ähnliche Auslösung wie z.B. ein 20A mit Auslösecharakteristik B.
Bei langen Leitungen im Haus, zwischen Unterverteilung und Steckdose, kann mehr als 16A bei 1,5 qmm schon ein Thema werden.
Wir reden hier prinzipiell aber von kurzzeitigen Einschaltstromspitzen der Endstufen und nicht von Dauerlast.
P.S. bei mir ist einer der Hörräume genau neben der Unterverteilung im Gang, daher habe ich die Verkabelung auf 3x6 qmm mit seperaten 30A B Sicherungsautomaten gewechselt, somit lassen sich meine u.a. 2 Stck 2KW Analogendstufen auch problemlos einschalten. Vorher war das mit 16A Sicherungsautomaten B nicht möglich.
An denen liefen mal meine NuVero 14 ganz "beeindruckend", haben inzwischen aber schon den Besitzer gewechselt. Also die NV 14
Wichtig: diese Arbeiten darf NUR ein Fachmann ausführen
wieviel Watt hat diese Box ?
Sie hat keine, sie braucht welche.