Re: NuVero 140 oder NuLine 334
Verfasst: Mo 27. Jan 2020, 20:21
Die 20 Ampere können deine Steckdosen sehr Gefährlich werden, kann bis zum Brand gehen.
Boxen, Tontechnik und Klangphilosophie
https://nubert-forum.de/nuforum/
das hat mein Nachbar eingerichtet. Er ist Elektromeister bei EON EDIS.Weyoun hat geschrieben:Nicht, wenn die Hauselektronik (Leitungslänge und -querschnitt auf die 20 A abgestimmt) vernünftig installiert wurde.
Kein schlechter Hinweis, wenn ich überlege, wie warm der Stecker unseres Staubsaugers wird und das bei nichtmal 5 A.m.a.206 hat geschrieben:Die 20 Ampere können deine Steckdosen sehr Gefährlich werden, kann bis zum Brand gehen.
Vom Zählerkasten geht es erst in die Verteilerdose. Von da sind 2 Leitungen zu den Steckdosen gelegt. Jede Leitung für eine Endstufe.m.a.206 hat geschrieben:Das heißt wenn ich vom Zählerkasten bis zur Steckdose 3x 2,5mm2 gezogen habe, kann ich mit 20 A absichern?
Laut Norm hat doch die Steckdose nur 10 A, wird bei 1,5mm2 mit Automat B Auslösung mit 16A abgesichert.
Leitung = 3 Adern hoffe ich jetzt mal. blau, schwarz oder braun und das grün/gelbe.tine-paul hat geschrieben:Vom Zählerkasten geht es erst in die Verteilerdose. Von da sind 2 Leitungen zu den Steckdosen gelegt. Jede Leitung für eine Endstufe.m.a.206 hat geschrieben:Das heißt wenn ich vom Zählerkasten bis zur Steckdose 3x 2,5mm2 gezogen habe, kann ich mit 20 A absichern?
Laut Norm hat doch die Steckdose nur 10 A, wird bei 1,5mm2 mit Automat B Auslösung mit 16A abgesichert.
Also für 16 A reicht ein Querschnitt von 1,5 mm². Warum soll eine Steckdose laut Norm nur 10 A können? Auf- und Unterputz-Steckdosen können die vollen 3.680 W bei 230 V. Bei Baumarkt-Verteilern sieht es schon wieder anders aus.m.a.206 hat geschrieben:Das heißt wenn ich vom Zählerkasten bis zur Steckdose 3x 2,5mm2 gezogen habe, kann ich mit 20 A absichern?
Laut Norm hat doch die Steckdose nur 10 A, wird bei 1,5mm2 mit Automat B Auslösung mit 16A abgesichert.
Staubsauger mit 1.000 W und heißer Stecker??? Habe noch einen Sauger aus der Zeit vor der "EU-Überregulierung", als man noch das Stromnetz leersaugen durfte und der hatte rund 10 A aus der Steckdose gesaugt (2.300 W Maximalleistung) und der Stecker war zwar spürbar warm, aber nicht übertrieben heiß. Vermutlich hat man da bei deinem Sauger an der Zuleitung und am Stecker gespart (zu wenig leitendes Material und somit ein zu hoher Widerstand).Goisbart hat geschrieben:Kein schlechter Hinweis, wenn ich überlege, wie warm der Stecker unseres Staubsaugers wird und das bei nichtmal 5 A.
Gibt es überhaupt 230 V Steckdosen, die für 20 A zugelassen sind?
Vor der Aufsplittung (also von dort, wo die 20 A Sicherung im Zählerkasten sitzt, bis zur Aufsplittung) hat die Leitung aber schon 2,5 mm²? Sonst wäre es unter Umständen gefährlich, wenn die Länge mit 1,5 mm² zu groß ist.tine-paul hat geschrieben:Vom Zählerkasten geht es erst in die Verteilerdose. Von da sind 2 Leitungen zu den Steckdosen gelegt. Jede Leitung für eine Endstufe.