Re: NuVero 140 oder NuLine 334

Verfasst: Mi 29. Jan 2020, 18:32
von tine-paul
Ich habe noch einmal mit meinem Eletriker gesprochen. Vom WZ, bis zum Sicherungskasten, hat er 3x2,5mm verlegt. Das war vor 20 Jahren. Zu der Zeit standen im WZ 2xInfinity Kappa 9.2 an Rotel RB1090. Er sagte, dafür legen wir gleich ei dickeres Kabel.

Re: NuVero 140 oder NuLine 334

Verfasst: Mi 29. Jan 2020, 20:14
von m.a.206
Hallo,
meine Antwort sollte keine Diskussion auslösen, war nur ein Hinweis. Habe auf der Baustelle heute den Elektriker noch einmal befragt, 16A sind zulässig war die Antwort.
Die 3x2,5mm2 sind nur Vorsorge, die Leitung geht direkt bis zur Steckdose.
Denke da ist jetzt alles geschrieben, bei Betrieb mit Beamer, Subwoofer und Endstufen ist der Verbrauch 500 Watt die Stunde.
Grüße

Re: NuVero 140 oder NuLine 334

Verfasst: Mi 29. Jan 2020, 21:35
von Goisbart
Weyoun hat geschrieben:Staubsauger mit 1.000 W und heißer Stecker???
...
Zur Frage mit den Steckdosen und 20 A: Natürlich muss der Querschnitt durchgehend 2,5 mm² aufweisen, also auch innerhalb der Steckdose, sonst wird diese das schwächste Glied in der Kette.
Keine Sorge, ich schrieb ja auch nur "warm" und nicht heiß. Weit genug vom Stecker entfernt, wird das Kabel nicht warm, beim Ausstecken bin ich aber doch immer wieder überrascht, wie warm sich der Stecker greift.
Bzgl. Strom muss ich mich korrigieren, er zieht doch 5,6 A bei 235 V obwohl er mit 1,1 kW angegeben ist (übrigens Made in Gemany).
In Steckdosen mache ich mir hauptsächlich wegen der Übergangswiderstände Sorgen, weniger wegen des Querschnitts.
High-Ender hat geschrieben:...P.S. bei mir ist einer der Hörräume genau neben der Unterverteilung im Gang, daher habe ich die Verkabelung auf 3x6 qmm mit seperaten 30A B Sicherungsautomaten gewechselt, ...
Wichtig: diese Arbeiten darf NUR ein Fachmann ausführen :!:
tine-paul hat geschrieben:Ich habe noch einmal mit meinem Eletriker gesprochen. Vom WZ, bis zum Sicherungskasten, hat er 3x2,5mm verlegt. Das war vor 20 Jahren. Zu der Zeit standen im WZ 2xInfinity Kappa 9.2 an Rotel RB1090. Er sagte, dafür legen wir gleich ei dickeres Kabel.
@tine-paul und @ High-Ender
Welche Steckdosen wurden bei Euch installiert? Das wäre ein guter Tipp für Nutzer von großen Lautsprechern und dicken Endstufen mit hohen Einschaltströmen. Ich kann nichts oberhalb von 16 A finden.

Re: NuVero 140 oder NuLine 334

Verfasst: Mi 29. Jan 2020, 22:39
von High-Ender
die Größe von Lautsprechern hat nichts mit dem Strom zu tun :roll:

Dadurch, daß sich das Kabel von der Sicherung in der Wand verzweigt und auf die rechte und linke Seite des Zimmers geht, genügt pro Seite die 16A Steckdose. Hier habe ich nach einer stabilen Version gesucht, die auch das 6 qmm Kabel aufnehmen kann und möglichst dicke Kontaktzungen hat. Somit kann jede Seite max. 220V x 16A = 3520W, daran hängt jeweils eine Endstufe mittels geschirmten 3x 2,5qmm Netzkabel. Von einer weiteren in der Wand abgezweigten Steckdose geht es auch zum "Rest" der Anlage.
Der Rest des Raumes ist regulär mit 1,5 qmm und 16A ausgelegt.

Re: NuVero 140 oder NuLine 334

Verfasst: Mi 29. Jan 2020, 22:57
von Goisbart
High-Ender hat geschrieben:die Größe von Lautsprechern hat nichts mit dem Strom zu tun :roll:
Kein Grund die Augen zu verdrehen, ich wollte nur on Topic bleiben und den Bogen zu nV14 und nL334 schlagen. Jemand mit einer nuBox303 wird sich eher keine große Endstufe zulegen.
Dadurch, daß sich das Kabel von der Sicherung in der Wand verzweigt und auf die rechte und linke Seite des Zimmers geht, genügt pro Seite die 16A Steckdose.
...
Puh, mit 30 A abgesichert und 16 A Steckdosen dahinter, dass Dein Fachmann soetwas installiert hat, wundert mich.
Im Fehlerfall (dafür sind SIcherungen ja da), kann das gefährlich werden und zudem dürfte das den Versicherungsschutz kosten.
Hoffentlich ist das bei tine-paul nicht auch so.

Re: NuVero 140 oder NuLine 334

Verfasst: Mi 29. Jan 2020, 23:35
von High-Ender
ich belaste jede Steckdose ja nur mit einer Endstufe, ist max. 2 KW, also 9 A !!!!, die max. Stöme addieren sich natürlich aus allen Zweigen, daher die Absicherung 30A flink. Da kann nichts passieren, es wird NIE etwas anderes angesteckt. Beide Endstufen an einer Steckdose traue ich mich auch nicht (und sähe auch optisch nicht schön aus).

Da sind die Baumarkt Mehrfachleisten, an denen ich gleichzeitig Hochlastverbraucher anschließe, trotz 16A Absicherung viel gefährlicher. Ist aber anderes Thema.

Die :roll: sollten mehr ein schmunzeln bedeuten.

Re: NuVero 140 oder NuLine 334

Verfasst: Do 30. Jan 2020, 11:29
von Weyoun
Goisbart hat geschrieben:Welche Steckdosen wurden bei Euch installiert? Das wäre ein guter Tipp für Nutzer von großen Lautsprechern und dicken Endstufen mit hohen Einschaltströmen. Ich kann nichts oberhalb von 16 A finden.
Einzelsteckdosen können 16A. Die 20A-Sicherung muss ja aber nicht nur 1 Einzelsteckdose abdecken. :wink:

Re: NuVero 140 oder NuLine 334

Verfasst: Do 30. Jan 2020, 11:37
von Funkatir
:text-offtopic:

Re: NuVero 140 oder NuLine 334

Verfasst: Do 30. Jan 2020, 12:18
von Andreas H.
Funkatir hat geschrieben::text-offtopic:
Immer noch interessanter, als einen 5 Jahre alten Thread aus der Versenkung zu holen.... :wink:
viewtopic.php?f=6&t=38882&p=1032218#p1032218

Re: NuVero 140 oder NuLine 334

Verfasst: Do 30. Jan 2020, 12:25
von Funkatir
Und dann machst du hier noch Werbung für diesen "5 Jahre alten Thread", indem du den verlinkst? Okay...

Mal ganz davon abgesehen, dass sich Geoluchs darüber gefreut hat.