Fachkundige und individuelle Beratung ist für uns selbstverständlich - rufen Sie uns an!
Sie erreichen unsere Hotline werktags von 10:00 bis 18:00 Uhr unter der 07171 8712 0 (Samstags: 10:00 bis 12:00 Uhr). Außerhalb Deutschlands wählen Sie +49 7171 87120. Im Dialog finden wir die optimale Klanglösung für Sie und klären etwaige Fragen oder Schwierigkeiten. Das nuForum ist seit dem 19. Juli 2023 im read-only-Modus: Das Ende einer Ära: Das nuForum schließt

Heizung schon an??

Hier dreht es sich um (fast) alles...
DukeNukem
Star
Star
Beiträge: 1357
Registriert: Sa 6. Nov 2004, 22:12
Wohnort: Meschede
Hat sich bedankt: 115 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal

Re: Heizung schon an??

Beitrag von DukeNukem »

OL-DIE hat geschrieben: Mi 7. Sep 2022, 10:59 Hallo,

um zum Thema "Heizung" zurückzukommen: Weiß jemand, wie tief man die Warmwasserkesseltemperatur absenken kann/ sollte? Auch in Hinblick auf Legionellen.

Beste Grüße
OL-DIE
Das sollte dir wohl dein örtlicher Heizungsspezialist sagen, in welchen Temperatur Bereich man deinen Heizungskreislauf bringen kann um die entsprechenden benötigten Temperaturen in deinem Haus im Winter noch halten zu können.

Niemand kennt deine genauen Verbräuche, Dämmung, Fassadenaufbau usw. usw.

Niemand kennt deine Hochtemperaturbereiche, deine Heizkörper, die Verteilung im Haus usw.

Auch weiß niemand, wie es bei dir mit einem hydraulischen Abgleich aussieht, die Einstellung der Pumpen usw.

Möglicherweise führt die Kombination aus niedrigerem Regelkreislauf in Verbindung mit einem hydraulischen Abgleich zu einer effektiven, gleichmäßigen Wärmeabgabe an allen Heizkörper, was wohl das Minimal Kriterium einer funktionierenden Heizungsanlage darstellen sollte.

Bzw. ob du die Temperaturen im Heizungs und Warmwasserkreislauf seperat verändern kannst?

Bzgl. Legionellen:
https://www.energie-experten.org/news/s ... len-risiko

Bei Wärmepumpen, also Niedertemperaturbereichen wird ein Heizstab mit Automatikprogramm empfohlen... um die Anlage zwischenzeitlich in Temperaturbereiche zu bringen, dass eben keine Legionellen entstehen.

Also ob du nun in deinem Hochtemperaturkreislauf unter 60 Grad gehst, wirst du selbst entscheiden müssen.

Darüber streiten sich die Geister, der eine sagt ist gefährlich, der andere nicht.
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Technics SL-1500C EG-K + NAGAOKA MP-110
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
Benutzeravatar
Indianer
Star
Star
Beiträge: 2266
Registriert: Mi 7. Okt 2020, 16:33
Hat sich bedankt: 111 Mal
Danksagung erhalten: 368 Mal

Re: Heizung schon an??

Beitrag von Indianer »

OL-DIE hat geschrieben: Mi 7. Sep 2022, 10:59 Weiß jemand, wie tief man die Warmwasserkesseltemperatur absenken kann/ sollte? Auch in Hinblick auf Legionellen.
bei mir 50°C, dann können die Bakterkeln sich "kaum noch vermehren", bei einer ordentlich sauberen Trinkwasserversorgung ist das imho ok und trotzdem noch schön "öko"

"offiziell" bekommt man nicht weniger als 60°C empfohlen, aber dass sich das Wasser in den Leitungen und erst recht an den Armaturen bei mehreren oder oft auch vielen Stunden ohne Entnahme unter 50°C abkühlt, wo's dann gute Vermehrungsbedingungen gibt, kann auch eine höhere Speichertemperatur im wirklichen Leben nicht verhindern

also etwa jeden Monat ein mal auf 65°C aufheizen, das killt mehr als alles im Speicher, und (hoffentlich :wink: ) brav an allen Entnahmestellen 3 Minuten laufen lassen, das tötet auch alles in den Leitungen und an den Armaturen ab

:twocents-mytwocents:
OL-DIE
Star
Star
Beiträge: 3227
Registriert: Fr 24. Okt 2003, 16:02
Hat sich bedankt: 371 Mal
Danksagung erhalten: 486 Mal

Re: Heizung schon an??

Beitrag von OL-DIE »

DukeNukem hat geschrieben: Mi 7. Sep 2022, 11:40... Möglicherweise führt die Kombination aus niedrigerem Regelkreislauf in Verbindung mit einem hydraulischen Abgleich zu einer effektiven, gleichmäßigen Wärmeabgabe an allen Heizkörper, was wohl das Minimal Kriterium einer funktionierenden Heizungsanlage darstellen sollte. ...

... ob du die Temperaturen im Heizungs und Warmwasserkreislauf seperat verändern kannst? ...
Um den Heizungskreislauf geht es mir momentan nicht. Wir haben drei Kreise (Keller, EG und DG), welche jeweils mittels Absperrschieber in der Durchflussmenge eingestellt werden können. Die für uns korrekten Einstellungen habe ich schon länger vorgenommen, so dass jedes Geschoss die für uns richtige Wärmemenge bekommt.

Und ja, wir können die Temperaturen im Heizungs und Warmwasserkreislauf separat verändern.
Indianer hat geschrieben: Mi 7. Sep 2022, 13:30... bei mir 50°C, dann können die Bakterkeln sich "kaum noch vermehren", bei einer ordentlich sauberen Trinkwasserversorgung ist das imho ok und trotzdem noch schön "öko"

"offiziell" bekommt man nicht weniger als 60°C empfohlen, aber dass sich das Wasser in den Leitungen und erst recht an den Armaturen bei mehreren oder oft auch vielen Stunden ohne Entnahme unter 50°C abkühlt, wo's dann gute Vermehrungsbedingungen gibt, kann auch eine höhere Speichertemperatur im wirklichen Leben nicht verhindern

also etwa jeden Monat ein mal auf 65°C aufheizen, das killt mehr als alles im Speicher, und (hoffentlich :wink: ) brav an allen Entnahmestellen 3 Minuten laufen lassen, das tötet auch alles in den Leitungen und an den Armaturen ab

:twocents-mytwocents:
@Indianer
Danke für diese Hinweise. Die 50°C hatte unser Heizungsbauer auch eingestellt, das scheint ein guter Wert zu sein, den wir jahrelang so hatten. Legionellenprobleme gab es nie.

Ich denke, es ist tatsächlich ein praxistauglicher Wert. Könnte ich natürlich auch auf z.B. 40°C absenken.

Das scheint aber in Hinblick auf Legionellen eher ungünstig zu sein.

Nochmals Danke an alle, die mir hier weitergeholfen haben.

:obscene-drinkingcheers:

Beste Grüße
OL-DIE
Benutzeravatar
S. Hennig
Star
Star
Beiträge: 2470
Registriert: Mo 19. Jun 2017, 16:03
Hat sich bedankt: 220 Mal
Danksagung erhalten: 691 Mal

Re: Heizung schon an??

Beitrag von S. Hennig »

Wir möchten auf unsere Forenregeln hinweisen, in denen wir explizit darum bitten keine politische Aussagen zu machen.
Das Thema unseres Forums ist HiFi.

Gleichzeitig bitten wir aber auch darum, dass alle Teilnehmer dieser Diskussion, nicht in anderen Threads künstlich Stunk machen, mit Aussagen wie "User XXXXX ist doch sowieso ein Verfechter der politischen Strömung YYYY".

Wer möchte kann sich die Beiträge noch 5 Tage auf der Spielwiese ansehen:

https://www.nubert-forum.de/nuforum/vie ... 29&t=47980

Wir löschen sie bewusst nicht, damit ganz klar ist, was für uns eine "politische" Aussage ist. Wir bitten darum solche Themen einfach hier nicht (oder auch generell) zu diskutieren. Ich kenne einige der an der Diskussion beteiligten persönlich und bin mir sicher, dass bei einem Treffen in der Realität hätten sich die Fronten nicht so verhärtet.

Bei Zuwiderhandlung gegen die einfachen Spielregeln, werden wir temporär User sperren.
AVR: Yamaha CX-A5100 BRP: Oppo BDP-93&203 HD-DVD: Toshiba HD-XE1 CD: Yamaha CDX-1060
Front: nuVero 170 Exclusiv

Beamer JVC X5000
EnricoDre
Semi
Semi
Beiträge: 116
Registriert: Do 10. Jun 2021, 21:53
Wohnort: Rhein-Neckar-Kreis
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal

Re: Heizung schon an??

Beitrag von EnricoDre »

OL-DIE hat geschrieben: Mi 7. Sep 2022, 14:17
@Indianer
Danke für diese Hinweise. Die 50°C hatte unser Heizungsbauer auch eingestellt, das scheint ein guter Wert zu sein, den wir jahrelang so hatten. Legionellenprobleme gab es nie.

Ich denke, es ist tatsächlich ein praxistauglicher Wert. Könnte ich natürlich auch auf z.B. 40°C absenken.

Das scheint aber in Hinblick auf Legionellen eher ungünstig zu sein.

Nochmals Danke an alle, die mir hier weitergeholfen haben.

:obscene-drinkingcheers:

Beste Grüße
OL-DIE
Unsere relativ neue Heizung hat ein Legionellenprogramm das einmal die Woche das Brauchwasser im Kessel auf 60 Grad erhitzt. Ansonsten ist 45 Grad eingestellt. Und seit gestern auf 40 Grad, mal schauen ob es Beschwerden gibt.

Um zum eigentlichen Thema noch was zu sagen:
Gasheizung ist noch aus, WW wird per Solarthermie gemacht. Derzeit ist der 600l Schichtspeicher noch 64 bis 70 Grad warm.

Gruß
Gruß
Marantz NR1601, NuLine 34, CS64, AW441, AppleTV als AirPlay Zuspieler
Viktor Novyy

Re: Heizung schon an??

Beitrag von Viktor Novyy »

Also bei 50 Grad hätte ich schon ein schlechtes Gefühl bezüglich der Ausbreitung von Legionellen, permanent 40 Grad erscheinen mir zu niedrig. Die Frage, die sich mir in diesem Zusammenhang stellt - reicht dieses einmalige Erhitzen in der Woche auf 60 Grad aus, um die Bakterien komplett abzutöten?

Ich habe bei uns 55 Grad Celsius eingestellt, 22:00 Uhr - 05:00 Uhr wird abgeschalten. Die Zirkulationspumpe ist zeitlich noch enger begrenzt.
Hänri

Re: Heizung schon an??

Beitrag von Hänri »

Viktor Novyy hat geschrieben: Fr 9. Sep 2022, 06:29reicht dieses einmalige Erhitzen in der Woche auf 60 Grad aus, um die Bakterien komplett abzutöten?
So wie ich das gelesen habe, ist das umstritten.
dimitri
Star
Star
Beiträge: 2562
Registriert: So 25. Jul 2010, 12:47
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 28 Mal

Re: Heizung schon an??

Beitrag von dimitri »

@Viktor Novyy Pauschal ist wie üblich keine Antwort möglich.
Es hängt sehr stark damit zusammen, welchen WW Speicher ihr habt. Ein 150-200l Speicher der sowieso täglich komplett verbraucht und neu erhitzt wird, wird auch bei 40Grad keine größere Gefahr darstellen, da die Legionellen nur sehr wenig Zeit haben sich zu vermehren.
Ein 500l Schichtenspeicher in einem Singlehaushalt bei 40 Grad dürfte da wieder ein größeres Risiko darstellen.
Wir sind bei 55 Grad WW und werden es auch bleiben. Die Ersparnis das abzusenken ist vergleichsweise gering weil auch der WW Anteil am Gesamtenergieverbrauch der deutlich kleinere ist.

Bist du hingegen Vermieter bist du verpflichtet am Speicherausgang 60Grad Anliegen zu haben.

Hingegen wirkt eine Zirkulationspumpe fast so als ob man die Isolierung am WW Speicher entfernt hätte.

Ideal ist natürlich eine Frischwasserstation, die über einen Wärmetauscher das Frischwasser bei Bedarf erwärmt und somit der Puffer auch nur bei 45-50 Grad liegen muss.
OL-DIE
Star
Star
Beiträge: 3227
Registriert: Fr 24. Okt 2003, 16:02
Hat sich bedankt: 371 Mal
Danksagung erhalten: 486 Mal

Re: Heizung schon an??

Beitrag von OL-DIE »

Hallo,

wie bereits erwähnt, hatte unser Heizungsbauer die Warmwassertemperatur am Brennwertgerät auf 50°C eingestellt. Das war 2005. Unser Warmwasserspeicher fasst nur 100 l, was uns aber gut ausreicht. Legionellenprobleme hatten wir nie.

Die Legionellenproblematik ist wohl schwierig zu fassen.

Beste Grüße
OL-DIE
gpabarth
Profi
Profi
Beiträge: 360
Registriert: Mo 14. Jan 2013, 20:46
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 32 Mal

Re: Heizung schon an??

Beitrag von gpabarth »

Warmwasser läuft bei uns auf 45 Grad. Wir haben einen Filter mit automatischer Rückspülung, sowie zwei Ringleitungen die regelmässig (72Std) komplett gespült werden inkl. temperaturabhängiger Zirkulationspumpe. Pufferspeicher ist irgendwas mit 200/300 Liter bei 4 Personen. - Ich habe bislang noch nicht auf 60 Grad hochgeheizt per Heizstab, wurde bei der Auslegung des Systems (Siehe oben) als nicht wirklich notwendig erachtet.

Das UBA hält da wohl auch wenig von:
Legionellenschaltungen
Sogenannte „Legionellenschaltungen“ sollen das Legionellenwachstum kontrollieren, indem
der Warmwasservorrat periodisch (z. B. einmal täglich) auf mehr als 60 °C aufgeheizt wird. In
den Zwischenzeiten kühlt das Wasser durch Wärmeverlust und Wärmeentnahme wieder auf
die niedrigere Betriebstemperatur ab.
Das UBA hält derartige Anlagen nicht für geeignet, eine effektive Konzentrationsminderung
der Legionellen sicherzustellen. Grundsätzlich ist zwischen dem Verhindern des Wachstums (ab
55-60 °C) und dem Abtöten bereits vorhandener Legionellenbesiedlungen zu unterscheiden:
Letzteres erfordert mindestens 70 °C. Sollte sich in dem Warmwassersystem bei niedrigen
Betriebstemperaturen die Legionellenkonzentration gesundheitlich bedenklich erhöht haben,
so würde bei einer Temperatur von 60 °C lediglich die Vermehrungsrate für einen kurzen
Zeitraum reduziert, die Konzentration der vitalen Legionellen jedoch kaum vermindert werden.
In der Abkühlphase könnten sich diese Zellen dann weiter vermehren. Erst mit einer Erhöhung
der Temperatur auf 70 °C im gesamten Warmwassersystem kann eine thermische Desinfektion,
d.h. eine Abtötung vitaler Legionellen, sicher erreicht werden.
Quelle: https://www.umweltbundesamt.de/sites/de ... me_uba.pdf - Seite 3

Bleibt nach meinem Verständnis nur die Temperatur konstant bei 55-60 Grad zu halten um relative Gewissheit zu haben.
.: In Betrieb: nuPro AS-3500 - In Besitz aber eingelagert: ampX + pro-ject rpm 1.3 :.