Sie erreichen unsere Hotline werktags von 10:00 bis 18:00 Uhr unter der 07171 8712 0 (Samstags: 10:00 bis 12:00 Uhr). Außerhalb Deutschlands wählen Sie +49 7171 87120. Im Dialog finden wir die optimale Klanglösung für Sie und klären etwaige Fragen oder Schwierigkeiten. Das nuForum ist seit dem 19. Juli 2023 im read-only-Modus: Das Ende einer Ära: Das nuForum schließt
Sie erreichen unsere Hotline werktags von 10:00 bis 18:00 Uhr unter der 07171 8712 0 (Samstags: 10:00 bis 12:00 Uhr). Außerhalb Deutschlands wählen Sie +49 7171 87120. Im Dialog finden wir die optimale Klanglösung für Sie und klären etwaige Fragen oder Schwierigkeiten. Das nuForum ist seit dem 19. Juli 2023 im read-only-Modus: Das Ende einer Ära: Das nuForum schließt
Problem beim Einbau einer 16A Sicherung !
Problem beim Einbau einer 16A Sicherung !
Hallo
Ich hab mir für einen Heizstab (Solarspeicher) eine eigene 16A Sicherung zusätzlich in den Verteilerschrank reingebaut,
ein Kabel hatte ich bei der E- Installation schon vorgesehen (5polig 2,5MM²) O Leiter und Erdung waren schon richtig angeklemmt, jetzt brauche ich aber nur eine Fase (braun) ,da der Heizstab mit 230V läuft !
Die 2 übrigen Fasen (schwarz) sind nicht angeschlossen ,eine der übrigen nicht angeschlossenen Fasen baut aber eine Spannung von ca. 40-50 V auf ,wenn ich die Sicherung einschalte, und an der braunen Fase 220V anliegt ??
Sobalt ich einen Verbraucher dranhänge ,fliegt die linkseitige Hauptsicherung ,und tlw. auch noch der FI dazu !
Ein Bekannter hat dazu gemeint ,das sich eine Induktionsspannung in den nicht benutzten Leitungen aufbauen kann ,
was auch die 40-50V erklären würde .
Aber was kann man dagegen unternehmen ?
mfG Manfred
Ich hab mir für einen Heizstab (Solarspeicher) eine eigene 16A Sicherung zusätzlich in den Verteilerschrank reingebaut,
ein Kabel hatte ich bei der E- Installation schon vorgesehen (5polig 2,5MM²) O Leiter und Erdung waren schon richtig angeklemmt, jetzt brauche ich aber nur eine Fase (braun) ,da der Heizstab mit 230V läuft !
Die 2 übrigen Fasen (schwarz) sind nicht angeschlossen ,eine der übrigen nicht angeschlossenen Fasen baut aber eine Spannung von ca. 40-50 V auf ,wenn ich die Sicherung einschalte, und an der braunen Fase 220V anliegt ??
Sobalt ich einen Verbraucher dranhänge ,fliegt die linkseitige Hauptsicherung ,und tlw. auch noch der FI dazu !
Ein Bekannter hat dazu gemeint ,das sich eine Induktionsspannung in den nicht benutzten Leitungen aufbauen kann ,
was auch die 40-50V erklären würde .
Aber was kann man dagegen unternehmen ?
mfG Manfred
2 x Nubox 580, 2 x Nubox 310, Center CS 330 , Sub AW 880, DVD Player JVC XV N5, Receiver Kenwood KRFX 9060 DS, TV Samsung LE40S71B
- g.vogt
- Veteran
- Beiträge: 21807
- Registriert: Mi 13. Feb 2002, 13:36
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 157 times
Hallo Manfred,
das wäre wohl eher eine Frage für einen Elektriker wie Christof.
Dass man bei lang parallel laufenden Leitern mit einem hochohmigen Spannungsmessgerät solche Werte misst mag ja noch durch eine induktive oder kapazitive Mitkopplung zu begründen sein, aber wenn nicht nur der FI fliegt sondern auch eine Sicherung, dann ist da was anderes im Busch, denn dann muss ein entsprechend heftiger Strom geflossen sein (sonst löst höchstens der FI aus, aber nicht die 10- oder 16A-Sicherung). Hier steckt IMHO mehr dahinter als ein relativ hochohmiger Blindwiderstand
Mit internetten Grüßen
Gerald Vogt
das wäre wohl eher eine Frage für einen Elektriker wie Christof.
Dass man bei lang parallel laufenden Leitern mit einem hochohmigen Spannungsmessgerät solche Werte misst mag ja noch durch eine induktive oder kapazitive Mitkopplung zu begründen sein, aber wenn nicht nur der FI fliegt sondern auch eine Sicherung, dann ist da was anderes im Busch, denn dann muss ein entsprechend heftiger Strom geflossen sein (sonst löst höchstens der FI aus, aber nicht die 10- oder 16A-Sicherung). Hier steckt IMHO mehr dahinter als ein relativ hochohmiger Blindwiderstand
Mit internetten Grüßen
Gerald Vogt
Zuletzt geändert von g.vogt am Mi 10. Mai 2006, 22:24, insgesamt 1-mal geändert.
Setzt die Klangsegel! Auf zu neuen Hörizonten!
- JensII
- Star
- Beiträge: 8896
- Registriert: Di 11. Mär 2003, 17:35
- Wohnort: Zwischen den Nubis
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Zwischen welchen Leitern baut sich die Spannung auf?
Kannst du mal ohmsch die einzelnen Adern durchmessen, antürlich erst alles abklemmen!!
Ist es evtl möglich, dass du im gerät selber oder wo anders einen Kontakt mit einem Potenzial hat?
Sind die Erdungsanschlüsse in Ordnung?
Ist das Kabel irgendwo stark geknickt worden, oder war es vorher wo anders eingebaut?
Viel Glück noch bei der Fehlersuche, vielleicht helfen meine Fragen ja etwas......
Kannst du mal ohmsch die einzelnen Adern durchmessen, antürlich erst alles abklemmen!!
Ist es evtl möglich, dass du im gerät selber oder wo anders einen Kontakt mit einem Potenzial hat?
Sind die Erdungsanschlüsse in Ordnung?
Ist das Kabel irgendwo stark geknickt worden, oder war es vorher wo anders eingebaut?
Viel Glück noch bei der Fehlersuche, vielleicht helfen meine Fragen ja etwas......
WoZi: NuVero 11 & NuVero 7 & RS5 @ Anthem MRX540
Hallo
Korrektur meines ersten Beitrages : Es ist nur der FI geflogen ,aber auf beiden Seiten,die Haupsicherung
war OK !
Kurzschluss konnte ich zwischen den 5 Kabel keinen herausmessen .
Aber durch das überprüfen habe ich festgestellt das der Nullleiter nur reingesteckt war ,aber nicht
angezogen , danach war die komische Fehlspannung auf der nicht angeklemmten Fase weg !
Beim nächsten Test sind dann trotzdem wieder die FI geflogen !
Dann hab ich den Fehler gefunden ,ich hab die Zuleitung für meine neue Sicherung von der linken Seite abgezweigt , der Nullleiter und die Erdung waren ja schon angeklemmt ,aber auf der rechten Seite !
(Kasten ist geteilt mit 2 FI)
Dann hab ich die Zuleitung auch auf die rechte Seite drauf gehängt und den Nullleiter richtig angezogen ,jetzt
läuft alles optimal ,Fehlspannung ist auch keine mehr messbar !
Danke für die Hilfe
mfG Manfred
Korrektur meines ersten Beitrages : Es ist nur der FI geflogen ,aber auf beiden Seiten,die Haupsicherung
war OK !
Kurzschluss konnte ich zwischen den 5 Kabel keinen herausmessen .
Aber durch das überprüfen habe ich festgestellt das der Nullleiter nur reingesteckt war ,aber nicht
angezogen , danach war die komische Fehlspannung auf der nicht angeklemmten Fase weg !
Beim nächsten Test sind dann trotzdem wieder die FI geflogen !
Dann hab ich den Fehler gefunden ,ich hab die Zuleitung für meine neue Sicherung von der linken Seite abgezweigt , der Nullleiter und die Erdung waren ja schon angeklemmt ,aber auf der rechten Seite !
(Kasten ist geteilt mit 2 FI)
Dann hab ich die Zuleitung auch auf die rechte Seite drauf gehängt und den Nullleiter richtig angezogen ,jetzt
läuft alles optimal ,Fehlspannung ist auch keine mehr messbar !
Danke für die Hilfe
mfG Manfred
2 x Nubox 580, 2 x Nubox 310, Center CS 330 , Sub AW 880, DVD Player JVC XV N5, Receiver Kenwood KRFX 9060 DS, TV Samsung LE40S71B
- mcBrandy
- Veteran
- Beiträge: 23268
- Registriert: Do 23. Okt 2003, 15:04
- Wohnort: Nähe Regensburg
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
- Kontaktdaten:
Hi
Na zum Glück hast den Fehler schnell gefunden.
Mein nächster Vorschlag zur Fehlersuche wäre der gewesen, das du am anderen Ende vom Kabel einen Kurzschluss zwischen Nullleiter und Erde gehabt hättest.
Gruss
Christian
Na zum Glück hast den Fehler schnell gefunden.
Mein nächster Vorschlag zur Fehlersuche wäre der gewesen, das du am anderen Ende vom Kabel einen Kurzschluss zwischen Nullleiter und Erde gehabt hättest.
Gruss
Christian
Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, dass die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist. (Stanislow Jerzy Lec)
Mein Wohnzimmerkino
Meine DVDs
Mein Wohnzimmerkino
Meine DVDs
Hallo
Ich hab noch eine Frage an die Elektrikerexperten im Forum zur Ansteuerung meines Heizstabes
Ich brauche ein normales Schaltrelais, um den Heizstab auch vom programmierbaren Steuergerätes
meines Solar und Heizungssteuergerätes (TA UVR1611) schalten zu können ! (die Leistung des Heizstabes ist zu gross,um ihn direkt schalten zu können)
Momentan ist der Heizstab noch direkt angeschlossen, er soll aber später von der Solarsteuerung zu bestimmten Zeiten (Abends) und ab bestimmte Temperaturen (WW Speicher zu kalt) dazugeschalten werden !
Die Schaltspannung vom Steuergerät ist 220V
Der Heizstab hat 3KW und läuft mit 220V (die 2,5mm Leitung mit 16 A abgesichert)
Mit Googlen hab ich folgendes gefunden !
http://www.eas-y.de/scripts/upk/upkweb. ... =143130182
Ist das Teil brauchbar ?
Wenn nicht , was würdet ihr empfehlen ?
mfG Manfred
PS:Das Relais sollte in eine 80X80 Aufputzverteilerdose reinpassen !
Ich hab noch eine Frage an die Elektrikerexperten im Forum zur Ansteuerung meines Heizstabes
Ich brauche ein normales Schaltrelais, um den Heizstab auch vom programmierbaren Steuergerätes
meines Solar und Heizungssteuergerätes (TA UVR1611) schalten zu können ! (die Leistung des Heizstabes ist zu gross,um ihn direkt schalten zu können)
Momentan ist der Heizstab noch direkt angeschlossen, er soll aber später von der Solarsteuerung zu bestimmten Zeiten (Abends) und ab bestimmte Temperaturen (WW Speicher zu kalt) dazugeschalten werden !
Die Schaltspannung vom Steuergerät ist 220V
Der Heizstab hat 3KW und läuft mit 220V (die 2,5mm Leitung mit 16 A abgesichert)
Mit Googlen hab ich folgendes gefunden !
http://www.eas-y.de/scripts/upk/upkweb. ... =143130182
Ist das Teil brauchbar ?
Wenn nicht , was würdet ihr empfehlen ?
mfG Manfred
PS:Das Relais sollte in eine 80X80 Aufputzverteilerdose reinpassen !
2 x Nubox 580, 2 x Nubox 310, Center CS 330 , Sub AW 880, DVD Player JVC XV N5, Receiver Kenwood KRFX 9060 DS, TV Samsung LE40S71B
- kenwoodfan87
- Star
- Beiträge: 654
- Registriert: Sa 5. Apr 2003, 14:37
- Wohnort: Süßen-Kreis GP
Hallo Zafi
Da dass relais in eine aufputzdose muss, hast du es natürlich schwer, ein so kleines relais zu finden.
Hast du nicht die möglichkeit, einen kleinen aufputzverteiler (zb mit 1-2 einbauplätzen) zu setzen?
dann könntest du jedes relais nehmen, was die 3kw schalten kann (ich empfehle die von eltako. sind langlebig und robust).
mit dem link kann ich leider nix anfangen, der schickt mich direkt auf die startseite.
hoffe, dir etwas geholfen zu haben
Da dass relais in eine aufputzdose muss, hast du es natürlich schwer, ein so kleines relais zu finden.
Hast du nicht die möglichkeit, einen kleinen aufputzverteiler (zb mit 1-2 einbauplätzen) zu setzen?
dann könntest du jedes relais nehmen, was die 3kw schalten kann (ich empfehle die von eltako. sind langlebig und robust).
mit dem link kann ich leider nix anfangen, der schickt mich direkt auf die startseite.
hoffe, dir etwas geholfen zu haben
Es grüßt euch der Kalle :-)
LS: NuBox 511,411, DS301,AW441
AVR: Pioneer VSX 919
Blu/DVD/CD: Pio BDP51
PS3, Panasonic Plasma
LS: NuBox 511,411, DS301,AW441
AVR: Pioneer VSX 919
Blu/DVD/CD: Pio BDP51
PS3, Panasonic Plasma
Hallo
Danke für den Tip !
Hab heute ein Siemens Relais von unserem Betriebselektriker geschenkt bekommen ! (stammt vom Abbruch einer Industrie Maschine)
Schade das es um 1 cm zu tief ist ,es würde sonst genau auf die Sicherungsschiene meines Verteilerkastens passen ,aber die Abdeckblende liegt genau da wo die Anschlüsse rein müssen !
Die Steuerspannung hätte ich im Verteilerschrank, da die Leitung zum Heizstab 5 polig ist und 2 Drähte ungenutzt sind !
Jetzt muß ich mir überlegen wo ich das Teil unterbringe (Mass 45x55x70)
Eine grösserer Aufputzverteilerdose könnte ev. gehen ,oder doch irgendwo im Verteilerschrank reinhängen !
mfg Manfred
Danke für den Tip !
Hab heute ein Siemens Relais von unserem Betriebselektriker geschenkt bekommen ! (stammt vom Abbruch einer Industrie Maschine)
Schade das es um 1 cm zu tief ist ,es würde sonst genau auf die Sicherungsschiene meines Verteilerkastens passen ,aber die Abdeckblende liegt genau da wo die Anschlüsse rein müssen !
Die Steuerspannung hätte ich im Verteilerschrank, da die Leitung zum Heizstab 5 polig ist und 2 Drähte ungenutzt sind !
Jetzt muß ich mir überlegen wo ich das Teil unterbringe (Mass 45x55x70)
Eine grösserer Aufputzverteilerdose könnte ev. gehen ,oder doch irgendwo im Verteilerschrank reinhängen !
mfg Manfred
2 x Nubox 580, 2 x Nubox 310, Center CS 330 , Sub AW 880, DVD Player JVC XV N5, Receiver Kenwood KRFX 9060 DS, TV Samsung LE40S71B
Hallo
Hab es jetzt hingekriegt !
Blende etwas ausgeschnitten damit die Anschlüsse keinen Kurzschluss an der Blende haben können ,die Anschlüsse nach hinten weggeführt und gut im Blendenbereich abisoliert !
Schaut auch schön aus und der kleine Spalt rund um das Relais stört auch nicht !
mfG Manfred
Hab es jetzt hingekriegt !
Blende etwas ausgeschnitten damit die Anschlüsse keinen Kurzschluss an der Blende haben können ,die Anschlüsse nach hinten weggeführt und gut im Blendenbereich abisoliert !
Schaut auch schön aus und der kleine Spalt rund um das Relais stört auch nicht !
mfG Manfred
2 x Nubox 580, 2 x Nubox 310, Center CS 330 , Sub AW 880, DVD Player JVC XV N5, Receiver Kenwood KRFX 9060 DS, TV Samsung LE40S71B
- kenwoodfan87
- Star
- Beiträge: 654
- Registriert: Sa 5. Apr 2003, 14:37
- Wohnort: Süßen-Kreis GP