Sie erreichen unsere Hotline werktags von 10:00 bis 18:00 Uhr unter der 07171 8712 0 (Samstags: 10:00 bis 12:00 Uhr). Außerhalb Deutschlands wählen Sie +49 7171 87120. Im Dialog finden wir die optimale Klanglösung für Sie und klären etwaige Fragen oder Schwierigkeiten. Das nuForum ist seit dem 19. Juli 2023 im read-only-Modus: Das Ende einer Ära: Das nuForum schließt

Der Thread um richtig Dampf abzulassen!

Hier dreht es sich um (fast) alles...
StefanB
Star
Star
Beiträge: 4406
Registriert: Sa 13. Jul 2002, 15:35
Wohnort: Fulda
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Der Thread um richtig Dampf abzulassen !

Beitrag von StefanB »

Das ist ja haarsträubend.

Durchlauferhitzer 3*25A, Haus 3*63A ist Standard.

Die Sicherungen haben bei den ungebräuchlichen Werten wohl noch Hitler erlebt. Wie die Installation vermutlich auch....


Stefan
Beim Testhören sind wenigstens die Amateure von der Strasse
Der Weg vom Unterschiedhörer zum Musikhörer ist steinig und schwer
"Ich bin Dry-Ager", von Cyneyt, vom letzten Berliner Lokal, in dem ich je etwas essen werde.
Benutzeravatar
Weyoun
Veteran
Veteran
Beiträge: 30581
Registriert: Di 22. Sep 2009, 20:35
Hat sich bedankt: 1430 Mal
Danksagung erhalten: 924 Mal

Re: Der Thread um richtig Dampf abzulassen !

Beitrag von Weyoun »

Zu Adolfs Zeiten war das Haus noch nicht gebaut. :wink:

Da es auch Durchlauferhitzer mit 30 kW gibt, wurde der Drehstrom in der Wohnung halt mit 40 A pro Phase abgesichert.
Und es gibt mehr Hausanschlüsse mit 50 A pro Phase als man denkt (leider). So habe ich es gestern beim Gespräch mit dem Elektriker erfahren, der die Elektrik überprüft hat.

Bei einem 6-Parteien-Mehrfamilienhaus sind aber drei mal 50 Ampere in der Tat a weng weng, zumal vier Parteien ihr Wasser mit nahezu 100 % Wirkungsgrad heizen! :wink:

Wo hast du die 63 A her? Ich kenne neben 50 A noch 60 A, 80 A und 100 A als Absicherung zur Straße hin.
StefanB
Star
Star
Beiträge: 4406
Registriert: Sa 13. Jul 2002, 15:35
Wohnort: Fulda
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Der Thread um richtig Dampf abzulassen !

Beitrag von StefanB »

Der vom Versorger vor dem Zähler sitzende verplombte Hausanschlusskasten ist mit 63A abgesichert.
Nach dem Zähler sind dann 50A gebräuchlich, um eine gestufte Auslösekette darzustellen.

Stefan
Beim Testhören sind wenigstens die Amateure von der Strasse
Der Weg vom Unterschiedhörer zum Musikhörer ist steinig und schwer
"Ich bin Dry-Ager", von Cyneyt, vom letzten Berliner Lokal, in dem ich je etwas essen werde.
Sven67
Semi
Semi
Beiträge: 126
Registriert: Mo 16. Jan 2012, 15:00
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Der Thread um richtig Dampf abzulassen !

Beitrag von Sven67 »

StefanB hat geschrieben:Der vom Versorger vor dem Zähler sitzende verplombte Hausanschlusskasten ist mit 63A abgesichert.
Nach dem Zähler sind dann 50A gebräuchlich, um eine gestufte Auslösekette darzustellen.

Stefan

In der vorgetragenen Pauschaltät leider völlig falsch.
Sven67
Semi
Semi
Beiträge: 126
Registriert: Mo 16. Jan 2012, 15:00
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Der Thread um richtig Dampf abzulassen !

Beitrag von Sven67 »

StefanB hat geschrieben:Das ist ja haarsträubend.

Durchlauferhitzer 3*25A, Haus 3*63A ist Standard.

Die Sicherungen haben bei den ungebräuchlichen Werten wohl noch Hitler erlebt. Wie die Installation vermutlich auch....


Stefan

Glückwunsch, bei Sicherungen einen Hitler-Bezug herzustellen ist schon eine Leistung.
Benutzeravatar
Weyoun
Veteran
Veteran
Beiträge: 30581
Registriert: Di 22. Sep 2009, 20:35
Hat sich bedankt: 1430 Mal
Danksagung erhalten: 924 Mal

Re: Der Thread um richtig Dampf abzulassen !

Beitrag von Weyoun »

Sven67 hat geschrieben:
StefanB hat geschrieben:Der vom Versorger vor dem Zähler sitzende verplombte Hausanschlusskasten ist mit 63A abgesichert.
Nach dem Zähler sind dann 50A gebräuchlich, um eine gestufte Auslösekette darzustellen.

Stefan

In der vorgetragenen Pauschaltät leider völlig falsch.
Je nach Kabel-Querschnitt am Übergabepunkt ist durchaus mehr möglich. Und ich habe im Kopf, dass es für ältere Gebäude einen Bestandsschutz gibt.
Benutzeravatar
aaof
Star
Star
Beiträge: 13014
Registriert: Fr 18. Jun 2010, 16:37
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 762 Mal

Re: Der Thread um richtig Dampf abzulassen !

Beitrag von aaof »

Kinder so um die 4 Jahre sind tierisch anstrengend.

Jeden Abend seit einer Woche Theater, jetzt hat Papa das gesamte Eis in die Mülltonne geworfen und die Hölle ist los. :twisted:

Wenn ich darüber nachdenke, wie streng ich erzogen wurde ... Ich bin dagegen lammfromm, aber jetzt werden hier andere Seiten aufgezogen. 8) Dummerweise ist man immer am Ende der Arsch. Aber wenns der Vater nicht macht, wer dann... Dafür sind wir ja da...
Hobby-Raum: nuBoxx B-70 | nuXinema preAV | Anti-Mode X2
Apollon 1ET400A MINI | Bluesound Node 130
WZ: Klipsch | Dali Fazon Sat | nuSub XW-900 | NAD T758 V3i (Dirac), PC: nuVero 50
Benutzeravatar
martinm
Star
Star
Beiträge: 2944
Registriert: Do 25. Dez 2014, 11:27
Wohnort: BW
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 42 Mal

Re: Der Thread um richtig Dampf abzulassen !

Beitrag von martinm »

aaof hat geschrieben:Kinder so um die 4 Jahre sind tierisch anstrengend.
na dann warte erstmal die Pubertät ab :mrgreen:
nuLine 84 - Yamaha R-N803D - DUAL Dreher
Benutzeravatar
mk_stgt
Veteran
Veteran
Beiträge: 45267
Registriert: Mi 21. Apr 2010, 19:01
Hat sich bedankt: 90 Mal
Danksagung erhalten: 376 Mal

Re: Der Thread um richtig Dampf abzulassen !

Beitrag von mk_stgt »

so 10 bis 12 sind sie pflegeleicht, die ruhe vor dem sturm :mrgreen:
alles Gute und bleibt gesund!
Benutzeravatar
volker.p
Star
Star
Beiträge: 4231
Registriert: Do 29. Mai 2003, 13:22
Wohnort: Velten b. Berlin
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal

Re: Der Thread um richtig Dampf abzulassen !

Beitrag von volker.p »

@aaof
du bezeichnest dich als lammfromm und schmeisst das Eis der Kinder in die Mülltonne :mrgreen:
nuControl 2 | nuPower D | nuLine 334
Antworten