Sie erreichen unsere Hotline werktags von 10:00 bis 18:00 Uhr unter der 07171 8712 0 (Samstags: 10:00 bis 12:00 Uhr). Außerhalb Deutschlands wählen Sie +49 7171 87120. Im Dialog finden wir die optimale Klanglösung für Sie und klären etwaige Fragen oder Schwierigkeiten. Das nuForum ist seit dem 19. Juli 2023 im read-only-Modus: Das Ende einer Ära: Das nuForum schließt

nuPower A vs. nuPower D

Fragen und Antworten zu Nubert Verstärkern
StefanB
Star
Star
Beiträge: 4406
Registriert: Sa 13. Jul 2002, 15:35
Wohnort: Fulda
Been thanked: 1 time

Re: nuPower A vs. nuPower D

Beitrag von StefanB »

C16 und Schukosteckdose ist unzulässig, kurz und bündig.

Stefan
Beim Testhören sind wenigstens die Amateure von der Strasse
Der Weg vom Unterschiedhörer zum Musikhörer ist steinig und schwer
"Ich bin Dry-Ager", von Cyneyt, vom letzten Berliner Lokal, in dem ich je etwas essen werde.
Benutzeravatar
stan libuda
Star
Star
Beiträge: 1535
Registriert: Di 18. Mär 2003, 21:15
Wohnort: Wanne Eickel (NRW)
Has thanked: 73 times
Been thanked: 26 times

Re: nuPower A vs. nuPower D

Beitrag von stan libuda »

Warum?
Es bleibt bei 16 Ampere, es geht nur um die Trägheit.
Vielmehr würde mich interessieren, ob die Hütte überhaupt mit 3* 1,5mm verdrahtet ist.
Gruß Dirk
Wohnzimmer: nuline 84 in Platin , nuLine Cs 44 in Platin, Rs 3, Marantz Sr 5015 Dab, Harman/Kardon HK3490, Harman/Kardon HD980, Dual CS505/4, Samsung UE-43 NU7409.
Benutzeravatar
Weyoun
Veteran
Veteran
Beiträge: 30581
Registriert: Di 22. Sep 2009, 20:35
Has thanked: 1430 times
Been thanked: 924 times

Re: nuPower A vs. nuPower D

Beitrag von Weyoun »

C16 ist für "leistungsstarke Stromkreise" angedacht (hohe Anlaufströme von elektrischen Motoren mit hohem induktivem Anteil). Nur der magnetische Auslöser ist hier toleranter und lässt kurzzeitig (ms-Bereich) mehr "Bumms" durch als bei B16. Die thermische Absicherung ist jedoch identisch mit B16. Außer der EMV-Thematik fällt mir kein Grund ein, warum C16 nicht erlaubt sein sollte. Aus welcher DIN / ISO hast du diese Info?
stan libuda hat geschrieben:Vielmehr würde mich interessieren, ob die Hütte überhaupt mit 3* 1,5mm verdrahtet ist.
Ja, vor allem bei Altbauten erlebt man hier oft sein Wunder. :wink:
Viktor Novyy

Re: nuPower A vs. nuPower D

Beitrag von Viktor Novyy »

Der Auslösestrom (Kurzschlussstrom) von B und C ist unterschiedlich, 80A zu 160A. Demzufolge könnte man sich im allerschlimmsten Fall die Bude anzünden, falls der Strippenzieher vorher nicht die vorgeschriebene VDE Messung des Kurzschlussstromes macht. Deshalb kann man nur apellieren, dies durch geeignetes Fachpersonal mit einer Messung durchführen zu lassen.
StefanB
Star
Star
Beiträge: 4406
Registriert: Sa 13. Jul 2002, 15:35
Wohnort: Fulda
Been thanked: 1 time

Re: nuPower A vs. nuPower D

Beitrag von StefanB »

Verlegeart, Schleifenimpedanz, liegt die Zuleitung ( auch nur zum Teil ) in einer wärmegedämmten Wand, Zahl der belasteten Adern ( wurde irgendwo abgezweigt ).

Solange das nicht hundertpro bekannt ist ....

Stefan
Beim Testhören sind wenigstens die Amateure von der Strasse
Der Weg vom Unterschiedhörer zum Musikhörer ist steinig und schwer
"Ich bin Dry-Ager", von Cyneyt, vom letzten Berliner Lokal, in dem ich je etwas essen werde.
Benutzeravatar
Weyoun
Veteran
Veteran
Beiträge: 30581
Registriert: Di 22. Sep 2009, 20:35
Has thanked: 1430 times
Been thanked: 924 times

Re: nuPower A vs. nuPower D

Beitrag von Weyoun »

Bzgl. der Elektroinstallation sollte hier aber ein Plan vorliegen. Bei Eigenheimen besitzt man diesen Plan selber, bei Mietwohnungen hat ihn der Vermieter oder die Hausveraltung. Sollte das Haus natürlich "asbach uralt" sein, dann muss eine Änderung an der Elektroinstallation mit sehr viel Bedacht durchgeführt werden.

Bzgl. Kurzschlussstrom (magnetischer Auslöser): Der ist nur für wenige ms von Relevanz. Bei echtem (dauerhaftem) Überstrom schaltet in beiden Fällen die thermische Sicherung aus, die JEWEILS bei Faktor 1,13 bis 1,45 gegenüber dem Nennstrom auslöst. In den wenigen ms wird sich die Leitung, so sie denn 1,5 mm² entspricht, nicht nennenswert erwärmen.

Also sehe ich da immer noch kein echtes Argument gegen C16.
Benutzeravatar
nuChristian
Star
Star
Beiträge: 2821
Registriert: So 31. Mär 2013, 11:36

Re: nuPower A vs. nuPower D

Beitrag von nuChristian »

Weyoun hat geschrieben:Bzgl. der Elektroinstallation sollte hier aber ein Plan vorliegen. Bei Eigenheimen besitzt man diesen Plan selber, bei Mietwohnungen hat ihn der Vermieter oder die Hausveraltung. Sollte das Haus natürlich "asbach uralt" sein, dann muss eine Änderung an der Elektroinstallation mit sehr viel Bedacht durchgeführt werden.

Bzgl. Kurzschlussstrom (magnetischer Auslöser): Der ist nur für wenige ms von Relevanz. Bei echtem (dauerhaftem) Überstrom schaltet in beiden Fällen die thermische Sicherung aus, die JEWEILS bei Faktor 1,13 bis 1,45 gegenüber dem Nennstrom auslöst. In den wenigen ms wird sich die Leitung, so sie denn 1,5 mm² entspricht, nicht nennenswert erwärmen.

Also sehe ich da immer noch kein echtes Argument gegen C16.

+1

Während eines satten Schlusses fließt sowieso ein höherer Strom als 80A und sogar als 160A.
Wie Du ja bereits erwähnt hast, löst zum "Leitungsschutz" eh der thermische Auslöser aus.
Ich bin zwar schon lange aus der Thematik Gebäudetechnik raus, aber war nicht mindestens ein C16 Automat im Keller Gang und Gebe, für Geräte mit einem hohen Anlaufstrom (großer Winkelschleifer etc)?

*Klugscheißmodus an*

Nehmen wir an es käme zu einem Körperschluss / Gehäuseschluss mit einem menschlichen Körper, dann wäre der fließende Strom sicherlich geringer als 80 - 160Ampere.
Ist aber ein FI Schutzschalter installiert, so ist die Summe der zufließenden Ströme nichtmehr gleich der der abließenden, ergo wird durch den Summenstromwandler/Spule/ Auslösemechanismus der Stromkreis geöffnet.
Und das schon bei einem Delta I von 30mA!

*Klugscheißmodus aus*

Also prinzipiell sehe ich da auch kein Problem, nicht für die Anlage und WENN ein FI installiert ist, auch kein Problem für den Benutzer!
Gruß Christian

5.2.4 Auro3D Setup
Nuline 284 @ ATM284 / 1 x Nuline CS 174 / 2 x Nuline 24 / 2 x RS54 als Front Height / 2 x Dali Fazon Mikro als Back Height / 2 x AW1100 @ MiniDSP
StefanB
Star
Star
Beiträge: 4406
Registriert: Sa 13. Jul 2002, 15:35
Wohnort: Fulda
Been thanked: 1 time

Re: nuPower A vs. nuPower D

Beitrag von StefanB »

stan libuda hat geschrieben:Warum?
Weil auch B16 an Schuko unzulässig ist.
Deswegen wird seit längerem 1,5mm^2 mit B10 oder C13 abgesichert.

Stefan
Beim Testhören sind wenigstens die Amateure von der Strasse
Der Weg vom Unterschiedhörer zum Musikhörer ist steinig und schwer
"Ich bin Dry-Ager", von Cyneyt, vom letzten Berliner Lokal, in dem ich je etwas essen werde.
Benutzeravatar
stan libuda
Star
Star
Beiträge: 1535
Registriert: Di 18. Mär 2003, 21:15
Wohnort: Wanne Eickel (NRW)
Has thanked: 73 times
Been thanked: 26 times

Re: nuPower A vs. nuPower D

Beitrag von stan libuda »

Sicher???
In der Nachbarwohnung bei mir im Haus wurde vor 6.Monate die komplette Elektrik auf neuen Stand gebracht.Alles außer E-Herd und Durchlauferhitzer, mit 1,5mm und B16.Das war ein Fachbetrieb der die Vorschriften kennen wird.Und anhand deiner Aussage, sind millionen Haushalte demnach falsch verkabelt und zu hoch abgesichert...
Blödsinn.
Gruß Dirk
Wohnzimmer: nuline 84 in Platin , nuLine Cs 44 in Platin, Rs 3, Marantz Sr 5015 Dab, Harman/Kardon HK3490, Harman/Kardon HD980, Dual CS505/4, Samsung UE-43 NU7409.
StefanB
Star
Star
Beiträge: 4406
Registriert: Sa 13. Jul 2002, 15:35
Wohnort: Fulda
Been thanked: 1 time

Re: nuPower A vs. nuPower D

Beitrag von StefanB »

Nicht falsch verkabelt, nur gefährlich hoch abgesichert.

Das wird einem klar, wenn man sich vor Augen führt, dass ein B16/C16 Automat ( gemütlich erreichte ) 18A nicht in Millisekunden thermisch abschaltet...

Und Schuko für solche Dauerströme nicht spezifiziert ist. Max. 16A, und Ende.

Es gibt eine VDE, die für 16A Steckverbindungen 22A Prüfstrom für 1h/70°C vorschreibt ( die blauen CEE Verbinder ). Für Schuko gibt es das nicht. Es ist mehr oder weniger verboten, Schuko derart hoch zu belasten. 23,49A für 2min wird über Schuko brandgefährlich, dafür ist es nicht ausgelegt.

Zumal 16A Dauertests auch Markenware übel zusetzen...

Stefan
Beim Testhören sind wenigstens die Amateure von der Strasse
Der Weg vom Unterschiedhörer zum Musikhörer ist steinig und schwer
"Ich bin Dry-Ager", von Cyneyt, vom letzten Berliner Lokal, in dem ich je etwas essen werde.